Hallo zusammen,

ich habe hier eine CPU1515 mit ET200 und einigen DI-Karten.
Die Karten sind alle angeschlossen. Ich kann aber leider nicht die Eingänge Forcen.
Es kommt immer:
"die Adresse ist zwar zum Steuern vorgemerkt, wird aber momentan nicht auf der CPU gesteuert"

Wie bekomme ich die Eingänge auf TRUE?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
"die Adresse ist zwar zum Steuern vorgemerkt, wird aber momentan nicht auf der CPU gesteuert"
Hast du nach der Änderung in der Force-Tabelle auch auf "Starten oder ersetzen des Force-Auftrags" geklickt?
(Das rote F mit dem Dreieck)
Änderungen in der Tabelle werten NICHT automatisch vom laufenden Force-Auftrag übernommen.
 