Frage zur S7-Syntax.

Tigerkroete

Level-1
Beiträge
245
Reaktionspunkte
0
Code:
U M0.0
U M0.1
S M2.2
L 24
L 2
-I
T MW 22
S M2.3
R M2.0

Kann ich das so schreiben oder muss ich es so machen:

Code:
U M0.0
U M0.1
S M2.2
 
U M0.0
U M0.1
L 24
L 2
-I
T MW 22
 
U M0.0
U M0.1
S M2.3
R M2.0

Vielen Dank,
Tigerkroete
 
Grundsätzlich sind Lade- und Transferbefehle nicht vom VKE abhängig. Wenn diese Sequenz also nur unter bestimmten Bedingungen ausgeführt werden soll, dann ist ein bedingter Sprung erforderlich.
 
Hallo Rainer.
Ich habe das auch gerade gemerkt, als ich ein wenig rumsimuliert habe. Also muss ich mir ein Label setzten, z.B. IF1: und dort dann bei erfüllter Bedingung hinspringen?!
Gruß,
Tigerkroete
 
Vielen Dank!!!

Hätte noch zu den Labels eine Frage:
Ist es richtig, dass man nur 4 Zeichen benutzen kann, z.B. IF1: (3 Zeichen), aber nicht IF1_2: (5 Zeichen)? Oder mache ich was falsch? Mehr Zeichen fände ich für eine bessere Namensgebung sinnvoll.

Gruß,
Tigerkroete
 
Zuletzt bearbeitet: