Frage zur Wandlerzählung

ALBundy

Level-1
Beiträge
37
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,
folgendes Szenario; Es sind Stromwandler mit einem Verhältnis von 200/5 eingebaut worden. Der Nennstrom (Wenn man hier überhaupt von Nennstrom sprechen kann) kann zwischen 3-200A liegen. Kann es sein, dass dadurch die Zählung sehr stark Abweichen kann? z.B. über 10%
 
Zuletzt bearbeitet:
Im niedrigen Bereich mit Sicherheit ...

Verrechnungswandler haben Genauigkeitsklassen <0,5

Also wenn man von 0,5 ausgeht, dann bedeutet das einen absoluten Fehler von 0,5% * 200A = 1 A
Messfehler bei 3A wären dann also 33%. (1A / 3A)

Bei 0,2 dann 0,4A absoluter Fehler, also dann 0,4/3A = 13%.

Es ist allerdings nicht vorherzusagen, zu wessen gunsten die Abweichung ausfallen wird.

Das ganze ist jetzt natürlich mehr oder weniger stark idealisiert ...

Mfg
Manuel
 