Warum benutzt man in der Haushaltinstallation nicht den FI in seiner Geräteklasse 16A, wenn die Leitungen sowieso keinen höheren Strom ziehen dürfen?
Du hast doch normalerweise auch mehr als einen Automaten hinter dem FI - da kann es also gut sein, dass du in Summe pro Phase durchaus mehr als 16A bekommst.Warum benutzt man in der Haushaltinstallation nicht den FI in seiner Geräteklasse 16A, wenn die Leitungen sowieso keinen höheren Strom ziehen dürfen?
innerhalb 0,2s?(Keine B-Ware, er löst bei 21mA aus)
innerhalb 0,2s?
Mein Tabellenbuch ist von 2005...
vllt hat sich ja was geändert.
Darin steht bei TT ind TN Netzen <0,2s
bei selektivem RCD-Schutz <0,4s
wie auch immer
je schneller - um so besser
Hallo Zusammen,
wollte mich mal kurz vorstellen und auch schon meinen Senf dazu geben
Also ich bin Markus komme aus der Eifel bei Aachen und bei einem Wasser Ver- und Entsorgungsunternehmen tätig. Dort kümmere ich mich um die Mess-, Regel- und Steuerungstechnik. Ich bin schon vor längerem auf dieses tolle Forum gestoßen aber habe bis jetzt nur gelesen.
Noch etwas zu der Vorsicherung. Laut VDE 0664 darf der 40A FI mit einer 80A Neozed und der 63A mit 100A Neozed abgesichert werden.
FI´s vom Typ A (sinusförmige Wechselströme und pulsierende Gleichströme) sind aber doch wesentlich günstiger soweit ich das weiß 40A/0,03A ca. 35€ und 63A/0,03A ca.70€
Oder reden wir von TYP B (Allstromsensitiv) bzw. Selektive FI´s die sind natürlich teurer.
Gruß Markus