Hallo erstmal,
ich habe mir anhand dieses Video-Tutorials
eine Schrittkette via FUP erstellt, da meine S7-1200 kein GRAPH unterstützt. Nun stehe ich vor einem kleinen Problem...
Die Schrittkette, als auch den Initialschritt bzw. Anlauf OB habe ich genau wie im Video beschrieben erstellt (9:00). Die Schrittkette läuft auch einwandfrei. Nur, wenn ich den Not-Aus betätige und anschließend wieder rausziehe geht gar nichts mehr. Da beide Bedingungen im Schritt 1 nach betätigen fehlen. Also Entweder Initialschritt oder letzter Schritt. Erst wenn die CPU AUS/EIN geschaltet wird setzt der Anlauf OB den Initialschritt und alles geht wie gehabt.
Bei mir werden alle Merker der Schrittkette durch den Not-Aus rückgesetzt. Ich glaube da liegt auch der Fehler aber wie sollte man das sonnst sicher umsetzen?
ich habe mir anhand dieses Video-Tutorials
eine Schrittkette via FUP erstellt, da meine S7-1200 kein GRAPH unterstützt. Nun stehe ich vor einem kleinen Problem...
Die Schrittkette, als auch den Initialschritt bzw. Anlauf OB habe ich genau wie im Video beschrieben erstellt (9:00). Die Schrittkette läuft auch einwandfrei. Nur, wenn ich den Not-Aus betätige und anschließend wieder rausziehe geht gar nichts mehr. Da beide Bedingungen im Schritt 1 nach betätigen fehlen. Also Entweder Initialschritt oder letzter Schritt. Erst wenn die CPU AUS/EIN geschaltet wird setzt der Anlauf OB den Initialschritt und alles geht wie gehabt.
Bei mir werden alle Merker der Schrittkette durch den Not-Aus rückgesetzt. Ich glaube da liegt auch der Fehler aber wie sollte man das sonnst sicher umsetzen?