[gelöst] G120C mit Modbus RTU Daten auslesen

ArthurDent

Level-2
Beiträge
11
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich versuche einen Umrichter mittels DI und AI anzusteuern und gleichzeitig Informationen (eigentlich nur die Drehzahl) über Modbus RTU auszulesen.
Die Ansteuerung klappt soweit.
Die Kommunikation über Modbus bekomme ich nachträglich nicht hin. Die Parameter P20xx habe ich auf Modbus gestellt. ID, Dataframe und Baudrate passen auch.
Weiß jemand, ob das überhaupt möglich ist oder muss man beim Inbetriebnahme-Assistent zwingend das USS-Protokoll [21] vorgeben?

Grüße
Arthur
 
Antwort für Leser in der Vergangenheit, ich meine Zukunft oder parallele Gegenwart:

Man muss im IBN-Assistent im Expert-Modus das Makro 21 auswählen (USS Protokoll).
Dann p0015 wieder auf Makro 12 setzen (DI/AI) und p20xx auf die gewünschten Modbusparameter setzen.
 
Zurück
Oben