TIA Graph beobachten in Verbindung mit PLCsim fehlerhaft?

D4K!ZZ4

Level-2
Beiträge
149
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Gemeinde, grade wollte ich einen graph Ablauf in PLCsim testen und bin da auf ein Problem gestoßen. Die CPU ist auf Run keine Fehler, Schrittkette kann ich auch beobachten. Die Kette steht aber in Schritt eins fest, trotz erfüllter Transition. Ich kann die Schritt im Testbetrieb anwählen aber anscheinend interessieren die PLCsim die Transitionen nicht. Hatte so ein Problem schon mal jemand und kann mir helfen? Grüße Chris
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

danke für deine Antwort.

Der Thread ähnelt meinem Phenomen leider nicht.

Ich konnte mein problem lösen indem ich das Hälchen für die Quittierpflicht führ supervision entfernt habe.

Ich hab schon viel Schrittketten programmiert und hatte auf einer echten CPU noch nie ein ähnliches Problem.

Jemand ne Idee noch dazua?

Grüße
 
Hallo,

es ist nur halbwegs gelöst.

Das kann ja nicht die Lösung sein das ich die nur die Quittierpflicht ausschalte.

Ich habe weder eine Supervision noch einen Interlock programmiert.

Drum wundert mich das ganze.

Grüße
 