Hager ECR380D an PFC100 2ETH ECO

Haidmüller

Level-1
Beiträge
3
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

leider funktioniert die Verbindung zum HAGER ECR380D via 750-0653/0003-0000 leider nicht.

Ich nutze den Baustein Hager FbMbMasterSerial. Als oStatus bekommen ich immer "Error invalid crc".
Die Kommunikation selbst scheint zu funktionieren, jedenfalls bekomme ich bei abgeklemmter Verbindung einen Timeout.

Kennt jemand die richtigen Parameter für den ECR380D?
Ich denke hier beispielsweise an usiDataBits...

Welche kommunikationsparameter werden von der 750-0653 überhaupt verwendet, die aus dem Quellcode oder die die vom Parametriertool kommen?
 
Hallo,

der letzte der die Konfiguration schreibt gewinnt. Also wird die Konfiguration des Funktionsbausteins übernommen.
Die seriellen Kommunikationsparameter kannst Du doch im Menü des Energiezählers prüfen.

Grüße
 