Guten morgen,
ich wollte gestern ein Mobile Panel an eine Anlage anbinden. Es ist ein 277 6AV6 645-0CA01-0AX0.
Dieses habe ich per Profinet an meine CPU315PN/DP angeschlossen. Kommunikation läuft auch soweit.
Da ich die Tasten über die Eingänge per Hardwareconfig nutzen möchte, habe ich die das Gerät in
der Hardwareconfig reingezogen, Adressen vergeben und alles geladen. ( Step 7 V5.5, WinCC flex 2008 )
Nun zeigt die CPU in der Diagnose an: Soll Ist ungleich: Projektiert 0CA01 gefunden 0CC01. Ich hatte noch ein
0CB01 Gerät im Haus, habe die HW-Config auf diesen Typ geändert und alles übertragen, dann wieder
Soll Ist ungleich projektiert 0CB01 gefunden 0CC01
0CA01 = Blanko Gerät
0CB01 = mit NOT-AUS
0CC01 = mit NOT-AUS, Handrad, Schlüsselschalter und Drucktaster
Man muss also anscheinend immer das 0CC01 Gerät reinziehen, egal ob 0CA01 oder 0CB01 angeschlossen
ist. Funktioniert dann auch.
Kennt jemand dieses Verhalten? Für was gibt es dann im Katalog zum reinziehen die zwei anderen?
Um welchen Typ es sich handelt, kann man in WinCC ja nicht einstellen, oder?
Danke für eure Hilfe
ich wollte gestern ein Mobile Panel an eine Anlage anbinden. Es ist ein 277 6AV6 645-0CA01-0AX0.
Dieses habe ich per Profinet an meine CPU315PN/DP angeschlossen. Kommunikation läuft auch soweit.
Da ich die Tasten über die Eingänge per Hardwareconfig nutzen möchte, habe ich die das Gerät in
der Hardwareconfig reingezogen, Adressen vergeben und alles geladen. ( Step 7 V5.5, WinCC flex 2008 )
Nun zeigt die CPU in der Diagnose an: Soll Ist ungleich: Projektiert 0CA01 gefunden 0CC01. Ich hatte noch ein
0CB01 Gerät im Haus, habe die HW-Config auf diesen Typ geändert und alles übertragen, dann wieder
Soll Ist ungleich projektiert 0CB01 gefunden 0CC01
0CA01 = Blanko Gerät
0CB01 = mit NOT-AUS
0CC01 = mit NOT-AUS, Handrad, Schlüsselschalter und Drucktaster
Man muss also anscheinend immer das 0CC01 Gerät reinziehen, egal ob 0CA01 oder 0CB01 angeschlossen
ist. Funktioniert dann auch.
Kennt jemand dieses Verhalten? Für was gibt es dann im Katalog zum reinziehen die zwei anderen?
Um welchen Typ es sich handelt, kann man in WinCC ja nicht einstellen, oder?
Danke für eure Hilfe