Wenn ich die Ladepumpe erst ab 70 Grad laufen lassen würde und ich habe gerade einen Rücklauf von 30 Grad, dann wären die 40 Grad Differenz einfach zu groß. Daher muss der kleine Kreislauf schon ab 50 grad, bevor ab 55 Grad der Rücklauf eintritt, beginnen zu pumpen. Außerdem habe ich zwei Puffer, sodass es schwierig ist zu entscheiden, ob man lieber die 5 Grad kältere Temperatur (als Puffer 1) in den z. B. 40 Grad kälteren Puffer 2 pumpt (nacheinander verbunden)
Ohne Anlauf beginnt dann der Ofen sich erst bei 75 Grad zu bewegen (Pumpe) und erhält aber sofort das kalte Rücklaufwasser, da das Dreiwegeventil gleich öffnet.
Hier mal ein Bild zum VerständnisAnhang anzeigen 16970
Hallo Olaf,Denn dann ist der 1. Puffer oben bei z. B. 75 Grad und der zweite bei 56. Der Holzkessel ist noch bei 60 Grad, in dem Fall wäre das Laden aber nicht angebracht, weil man die 75 Grad im Puffer 1 abkühlen würde.
Anhang anzeigen 16980
ich hoffe, man sieht auf dem letzten Bild, dass es ein Thermoventil ist. Ich bezeichnete es lediglich als 3-Wege-Ventil.
Das übernimmt die Logo, als Master. Sie macht die Temperaturauswertung. Bevor der Puffer 1 nicht unter 65° ist kann ich den Ofen nicht anfeuern. Das Laden beginnt bei meiner Anlage erst ab 70° (Kesseleinstellung). Somit kühlt der Kessel den Puffer nicht.Gedacht hatte ich ja nur, wenn du 4 Puffer hast und der letzte hat 40 Grad, der erste aber 80, dann würde eine Ladung mit 45 Grad ja keinen Sinn machen.
Ich habe mir eine Uhr (FB) programmiert.Hast du ein S7-Programmbeispiel für die Wochenzeitschaltuhr?
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?