Hallo Rainer,
also wenn ich deine Tabelle richtig interpretiere, dann sind in der rechten Spalte deine Analog Eingangswerte der LOGO.
folgende Annahmen:
1.Du willst bei -20° Außentemp. eine Vorlauftemp. von 65°
2. Du willst bei +10° Außentemp. eine Vorlauftemp. von 30°
Die von Siemens angegebene Formel zur Errechnung von GAIN/OFFSET lautet:
X=Y*A+B, wobei A=GAIN und B=OFFSET, X ist der Wert den du erghalten willst, also im ersten Fall willst du (am Display=Vorlauf_SOLL) 65° erhalten.
Y ist der Wert, der am Analogeingang anliegt, also im ersten Fall guckst du in deine Tabelle und siehst -20° Außen ergibt 117 am analogen Eingang.
Laut beiden Annahmen erhält man jetzt zwei Gleichungen mit 2 Unbekannten:
1. 65=117*A+B
2. 30=168*A+B
ergibt nach Adam Riese GAIN=A=-0,69
und OFFSET=B=146
Und weil diese Rechnungen halt nicht besonders spannend sind, hab ich das ganze irgendwann mal im EXCEL gemacht, kannst auch haben.
lg
tp