War hier nicht mal ein Thread das CPU's der 300er Reihe einen Bug in der Firmware hatten, genau mit diesen Phänomen.
Ich würde mit der Entwicklungsumgebung online gehen.
Dann die Bausteine übertragen in das PG
Dann die bausteine initialisieren
Nun sollen die Werte diese sein, die online vorhanden sind.
Diese Werte muss du in die PLC schreiben.
War hier nicht mal ein Thread das CPU's der 300er Reihe einen Bug in der Firmware hatten, genau mit diesen Phänomen.
Findest du den Thread zufälling wieder?
mfG MK
Laut Siemens war es ein Firmware-Problem.
Nach dem laden der neusten Firmware, waren die Probleme weg.
Ich meine es war auch eine 315 gewesen.
Ich schaue mal, ob ich morgen die Fehlerbeschreibung u.s.w. heraussuchen kann.
Werden beim Initialisieren nicht die Aktualwerte mit den Anfangswerten überschrieben ?
Genau das wollte MK doch vermeiden, da die Anfangswerte nicht berücksichtigt werden sollen
Wer hat dir denn das erzählt?Kannst nicht auch sein das es ein normale DB ist und der Kunde ,wie auch immer die CPU neu gestarte hat,(Ausfall Anlage oder sowas) dann gehen die Daten ja hops ,außer sie sind in den Anfangswerten gespeichert
Danke für den Link,
hab mir alles durchgelesen und tatsächlich könnte die beschriebene Symptomatik passen. Hab CPU-Typ auf Firmware geprüft.
MfG MK
Gerne !
Unsere SuFu hier im Forum hat es mir ausgespuckt.
Wer hat dir denn das erzählt?
Da geht nichts "hops"
In der Regel sind DB's remanent außer sie werden explizit umgestellt.
Schön das es da so nette user wie dich gibt :sm24:.
VG Mäuseklavier
... Im Diagnosepuffer war nur Netzausfall, Stop>Run,>Warmstart.