-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
Ich hatte ein Problem mit der Kommunikation zwischen KTP900F & 1516F. Keine HMI Verbindung.
Im Diagnose Speicher der SPS steht:
System-initiierter Sitzungsabbruch - Sammelmeldung für 10 Vorkommen während der letzten 20 Sekunde(n )
Lösung:
Das eingestellte Datum der HMI war ausserhalb der SPS Zertifikatgültigkeit.
Zertifikat: Gültig ab 10.12.2022 bis 01.12.2037
HMI Datum: 25.09.2016
-> Richtiges Datum einstellen und es geht
TIA Verison: V17 Upd 6
SPS:
CPU 1516F-3 PN/DP mit Firmware: V2.9
HMI:
KTP900F mit Firmware: V17.0.0.6
Ich hatte ein Problem mit der Kommunikation zwischen KTP900F & 1516F. Keine HMI Verbindung.
Im Diagnose Speicher der SPS steht:
System-initiierter Sitzungsabbruch - Sammelmeldung für 10 Vorkommen während der letzten 20 Sekunde(n )
Security-Information: System-initiierter Sitzungsabbruch
SessionID 0-32828
Sammelmeldung für 10 Vorkommen während der letzten 20 Sekunde(n )
=SPS
Client IP-Adr: 192.168.1.2
Eine zuvor aufgebaute Systemsitzung wurde wegen Security-Leistungen des CPU-Betriebssystems abgebrochen.
Lösung:
Das eingestellte Datum der HMI war ausserhalb der SPS Zertifikatgültigkeit.
Zertifikat: Gültig ab 10.12.2022 bis 01.12.2037
HMI Datum: 25.09.2016
-> Richtiges Datum einstellen und es geht

TIA Verison: V17 Upd 6
SPS:
CPU 1516F-3 PN/DP mit Firmware: V2.9
HMI:
KTP900F mit Firmware: V17.0.0.6