Hallo flummy.
Ich versuche es mal verständlich in einer Punkt für Punkt Anleitung zu erklären. Ich gehe davon aus, das du dieses Projekt zum testen zum laufen bringen willst und es noch nicht in ein bestehendes Projekt integrierst.
- Lade von dieser Seite:
http://i-controlcenter.com/pages/de/downloads.php unter dem Punkt 'SPS Software für Verbindungen über CP343-1/443-1' das Paket 'iControlCenter SPS Bausteine V1.1' herunter.
- Im SIMATIC Manager unter 'Datei --> Dearchivieren' die heruntergeladene Datei auswählen und entpacken lassen.
- Im entpackten Projekt eine neue SIMATIC 300-Station einfügen und deine Hardware zusammen klicken.
- Wie hier zu sehen
http://i-controlcenter.com/pages/de/dokumentation/verbindung-ueber-cp343-1443-1.php unter NetPro die Verbindung anlegen.
- Die Bausteine aus 'iCC_V11' in deine gerade angelegte 300er Station rüber kopieren.
- Die DBs 432 und 433 im Bausteinordner passend umbenennen. Ich gehe von Neu: DB32 und DB33 aus.
- Im OB1 NW1 steht der FB88. Dort kannst du den DB444 einfach in die DB Nummer deiner Wahl umbenennen und ihn dann dadurch erzeugen. Ich gehe hier von DB88 aus.
- An den Eingängen 'DB_CFG' und 'DB_DATA' siehst du die beiden DB Nummern des Konfigurations-DBs und des Daten-DBs. Diese anpassen (32 und 33).
- Bei Eingang 'LADDR' bin ich mir nicht sicher ob er eh immer 100 ist, oder ob du ihn noch wie in NetPro angegeben abändern musst.
- Um nun noch die Kommentierung passend zu haben, im Symbol Editor die DBs ebenfalls in die neuen Nummern umbenennen. (DB432 --> DB32, DB433 --> DB33, DB444 --> DB88)
- DB444 kannst du löschen.
- Das sollte es auch gewesen sein und du kannst die Bausteine in deine CPU übertragen und testen.
Natürlich kannst du auch DB444 selber umbenennen und dann an FB88 schreiben oder auch DB432 und DB433 aus den passenden UDTs erzeugen.
Wenn jemand Verbesserungsvorschläge zu meiner Stichpunktliste hat: Immer her damit.
Viel Erfolg und Gruß,
Tuffi