TIA IM155-6 DP Eingangs- und Ausgangsdaten nicht verfügbar

Nordischerjung

Level-2
Beiträge
957
Reaktionspunkte
155
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin,

ich bin zur Zeit auf einer IBN. Dort ist an einer CPU 314-2 PN/DP ein Anlagenteil dazu gekommen.
Folgender aktueller Aufbau:
CPU 314-2 PN/DP
9x G120C mit DP
1 x DP/DP Koppler
und eine IM155-6 DP HF (6ES7 155-6BU01-0CN0) mit E/As und genau diese macht Probleme

an dieser IM155-6 sind folgende Karten
16 DI ST 6ES7 131-6BH01-0BA0 mit BaseUnit 6ES7 193-6BP20-0DA0, BU-Typ A0, mit 10 AUX-Klemmen, hell
8 DI ST 6ES7 131-6BF01-0BA0 mit BaseUnit 6ES7 193-6BP20-0DA0, BU-Typ A0, mit 10 AUX-Klemmen, hell
AI 2x I 6ES7 134-6GB00-0BA1 mit BaseUnit 6ES7 193-6BP20-0BA0, BU-Typ A0, mit 10 AUX-Klemmen, dunkel
AQ 2x I 6ES7 135-6GB00-0BA1 mit BaseUnit 6ES7 193-6BP20-0BA0, BU-Typ A0, mit 10 AUX-Klemmen, dunkel
8 DQ ST 6ES7 132-6BF01-0BA0 mit BaseUnit 6ES7 193-6BP20-0DA0, BU-Typ A0, mit 10 AUX-Klemmen, hell
8 DQ ST 6ES7 132-6BF01-0BA0 mit BaseUnit 6ES7 193-6BP20-0DA0, BU-Typ A0, mit 10 AUX-Klemmen, hell

Alles übertegaen, aber die IM155 aht Fehler auf den Karte, dort steht auf den jeweiligen Karten nur "Baugruppe vorhanden.
Eingangs-/Ausgangsdaten nicht verfügbar."
NUR die 8 DI, da ist der Haken Grün und es steht OK.

Was kann das denn sein??
Kann ir da jemand Helfen?

123t.JPG
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Baugruppe vorhanden.
Eingangs-/Ausgangsdaten nicht verfügbar.

Das ist der von der 16 DI zB in der Kanaldiag steht nichts. Es steht dort auch nichts weiter was

Das in der CPU, ist einer davon

Parametrierfehler bei Parametern für dezentrale S7-Baugruppen
Eingangsadresse: 6 der Baugruppe mit Parametrierfehler
Fehlerart: keine Übertragungsquittung durch Baugruppe
Datensatznummer: 128
Betriebszustand: STOP (intern)
externer Fehler
 
Dann solltest du zunächst die Parametrierung der Baugruppe mit der Anfangsadresse 6 überprüfen. "Potenzialeinspeisung" ja oder nein ist noch ein beliebter Parametrierfehler.
 
Genau das habe ich jetzt gemacht. Ich habe den Fehler gefunden.

Der Haken bei der Konfigurationssteuerung muss raus

" Umkonfigurieren des Gerätes über Anwenderprogramm ermöglichen"

man man wieder ein Paar Stunden meines Lebens.

Danke trotzdem für deine Hilfe
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
.. man man wieder ein Paar Stunden meines Lebens. ..
Musst halt bei so einer Samstagabend-IBN die Finger vom Störtebeker lassen :ROFLMAO: !


.. Der Haken bei der Konfigurationssteuerung muss raus

" Umkonfigurieren des Gerätes über Anwenderprogramm ermöglichen" ..
Dieses Feld in der Konfiguration des IM155 ist bei mir übrigens ausgegraut, könnte diese Option gar nicht aktivieren (TIA V16).
 
Zuletzt bearbeitet:
Musst halt bei so einer Samstagabend-IBN die Finger vom Störtebeker lassen :ROFLMAO: !
Na das wäre ja schön wenn ich eins hier hätte bin in Serbien. Schön mit Quarantäne danach

Dieses Feld in der Konfiguration des IM155 ist bei mir übrigens ausgegraut, könnte diese Option gar nicht aktivieren (TIA V16).
Ich habe auch TIA V16, dass ist nicht ausgegraut wie man sieht:cool:
 
Zurück
Oben