Der Init_Q-Eingang wartet auf eine pos. Flanke, wenn der Baustein nicht aufgerufen wird, kann keine Flanke erkannt werden!
Ich weiß nicht so recht, was Du eigentlich machen willst, von der Programmlogik her.
Bei mir hat das Rücksetzen der Schrittkette meist nichts mit dem Programmablauf zu tun, sondern das erfolgt in einer Extra-Betriebsart, da so die Kundenvorgabe ist.
Ansonsten verkopple ich Schrittketten mit Koppelmerkern, die auf der einen Seite gesetzt und auf der anderen als Quittierung rückgesetzt werden.
Einen Graph-Baustein in einer Schrittketten-Aktion aufzurufen, würde ich wegen mangelnder Übersichtlichkeit nicht machen. FB/FC in Aktionen sind bei mir dazu da, genau zu diesem Zeitpunkt irgendwas zu machen, was ansonsten eben nie gemacht wird, wie Berechnungen oder bestimmte Prüfungen. D.h. das meine Variable trans_1_1 z.B. in der Aktion als Ausgangswert der Funktion beschrieben wird und eben auch in der zugehörigen Transition ausgewertet wird. Da standardmäßig die Aktionen vor der Prüfung der Weiterschaltbedingung ausgeführt werden, funktioniert das auch. Da braucht deshalb nichts rückgesetzt werden. (Natürlich bleibt eine statische Variable erhalten, aber da wie gesagt die Neuberechnung unmittelbar vor der lesenden Verwendung erfolgt, ist das egal.)