-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
ich bin gerade dabei an einer Sinumerik 840D pl einen NCU-Terminalblock (NCK-Peripherie) inkl. DMP kompakt 1E analog in Betrieb zu nehmen.
Aus unterschiedlichen Siemens Anleitungen habe ich mir folgende Inbetriebnahme zusammengeschrieben und durchgeführt:
Anschließend habe ich am analog Eingang eine konst. Spannungsquelle mit 5V angschlossen und wollte mir den Wert auf den Parameter R22=5 schreiben. Leider zeigt es nur R22=0 an, zusätzlich kommt keine Fehlermeldung...
Hat jemand einen Tipp für mich, wie ich die Funktion überprüfen könnte?
Besten Dank
ich bin gerade dabei an einer Sinumerik 840D pl einen NCU-Terminalblock (NCK-Peripherie) inkl. DMP kompakt 1E analog in Betrieb zu nehmen.
Aus unterschiedlichen Siemens Anleitungen habe ich mir folgende Inbetriebnahme zusammengeschrieben und durchgeführt:
Inbetriebnahmeanleitung | Eingabe Maschinendaten | |
1. | Vergabe logische Antriebsnummer 2 | Modultyp DMP-C |
2. | Busaufbau, NCK-Reset | |
3. | Setze Zahl Analoger Eingänge | MD 10300 = 1 |
4. | Zuordnung der analogen Eingänge zur Hardware | MD 10362 [0] = 01020101 |
5. | Setzen der Bewertungsfaktoren der analogen Eingänge | MD 10320 = 10000 |
6. | NCK-Reset | |
7. | R22 = $A_INA[1] |
Anschließend habe ich am analog Eingang eine konst. Spannungsquelle mit 5V angschlossen und wollte mir den Wert auf den Parameter R22=5 schreiben. Leider zeigt es nur R22=0 an, zusätzlich kommt keine Fehlermeldung...
Hat jemand einen Tipp für mich, wie ich die Funktion überprüfen könnte?
Besten Dank
Anhänge
Zuletzt bearbeitet: