Sonstiges Inkrementalgeber über analoge Baugruppe einlesen

geriii15

Level-1
Beiträge
4
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen
Ich brächte Hilfe bei einem Projekt.

Ich soll mittels eines Inkrementalgebers (Siemens 1XP8001-1) mit einem Ausgangssignal von 12V, der bei einem Motor (910U/min) angebracht ist, die Drehzahl erfassen. Zur Auswertung ist eine SPS Siemens S7 313C-2P vorhanden.
Die SPS hätte eine interne Zähleinheit, aber kann nur Signale mit 24V auswerten.

Weiß jemand eine Möglichkeit, dies zu realisieren.

mfg gerald
 
über analoge Baugruppe
na du machst aber Spaß.... ;)

910U/Min -> 15,16666 U/s
Drehgeber laut Mall -> 1024Imp/U

Ergibt 15530 Imp/s (Sofern Drehgeber ohne Getriebe am Motor angeflanscht)
Ergibt eine max. zulässige Analogwandungs- / CPU-Zykluszeit von 64ns (nochmal durch 2) also 32ns
Das wird wohl nix.

Was wird den von dem Geber erfasst? Position? Geschwindigkeit?
Du könntest schauen ob du eine Pegelwandler in dem Frequenzbereich findest, dann kannst du den integrierten Zählern nehmen.
Sonst, wahrscheinlich einfacher, einen anderen Geber.
 
Zurück
Oben