Jo Danke hat funktioniert,
bei mir war der Fehler das ich den gespeicherten Wert nicht einem Netzwerk darüber sondern darunter verglichen habe.
Aber wieso ist das so, ich weiß das eine CPU von oben nach unten arbeitet aber das verstehe ich gerade nicht.
 
Aber wieso ist das so
Wenn du den aktuellen Wert überhalb des Vergleichers speicherst, dann kann der Vergleicher der ja als nächstes verarbeitet wird niemals ungleich sein.

Wenn der aktuelle Wert z.b. 250 ist und du speicherst diesen Wert weg, dann vergleichst du ein Netzwerk darunter 250 mit 250, wechselt der aktuelle Wert auf 1000, dann vergleichst du 1000 mit 1000. Es wird nie ein ungleich geben.

Speicherst du den alten Wert unterhalb des Vergleichers ab und der letzte Wert war 200 und der neue Wert 250, dann wird im nächsten Zyklus 200 mit 250 auf ungleich verglichen => Ergebnis TRUE für einen Zyklus.
 