Isolationsmessung Netzteil

Lukas143

Level-2
Beiträge
36
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen
Wir müssen jeweils die Isolationsmessung gem. EN60204 durchführen (5000VDC > 1MOhm).
Dabei haben wir auch Netzteil drin wie z.B. das Puls CP10.241-S1.
Klemmt ihr diese Netzteil jeweils ab oder macht ich eine Brücke über dem L-N oder messt ihr Phase und Neutral jeweils einzeln gegen Erde?
Besten Dank
 
Wenn du L gegen N prüfen willst, wird dir ncihts anderes üntig bleiben, als das NT abzuklemmen.
Wenn du "nur" L+N gegen PE messen willst könnte das NT angeschlossen bleiben, 5kV wird da aber grenzwertig (BDA Netzteil shaucen was da angegeben ist).
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Sorry habe mich verschrieben, sind 500VDC.
Es geht mir vor allem darum, ob ihr messt, ohne den L und den N Anschluss auf dem Netzteil zu verbinden.
Oder ob ihr jeweils den L einzeln gegen Erde messt und den N einzeln gegen Erde?
 
Normal ist bei solchen Geräten die Herstellervorschrift zu beachten.
In Ermangelung einer solchen würde ich nur mit kurzgeschlossenem Eingang gegen PE prüfen.
 
Mit 500V DC kannst du nichts kaputt machen. Wenn du aber L gegen N messen willst, dann wird bei angeklemmten NT, hier ein schlechter Wert gemessen werden.
 
Zurück
Oben