Morgen,
sieht das so aus?
Schau mal auf die VKE`s im 1. Zyklus
U Initialschritt
O(
U M0.1
U E0.0
)
S M0.0
U M0.1
U M0.0
U E0.0
R M0.0
U M0.0
U E0.0
S M0.1
U M0.0
U M0.1
U E0.0
R M0.1
Wird nur der Initialschritt 1, wird M0.0 gesetzt.
Wird nun E0.0 (Taster?) betätigt, bleibt M0.0 gesetzt.
M0.1 wird nur innerhalb des Zyklus 1, dann in der nächsten Verknüpfung sofort wieder 0, da am Rücksetzeingang ein UND mit M0.0, M0.1, E0.0
angetragen ist.
Das Drücken eines Tasters erstreckt sich immer über mehrere Zyklen.
Somit "flackert" M0.1, was man aber nicht sehen kann.
M0.0 kann nicht Rücksetzten, da M0.1 am Ende eines jeden Zyklus und somit auch am Anfang des neuen Zyklus 0 ist.
Gruß