TIA Können Fall Back und Wake Up Kommandos für IO-Link manuell erzeugt werden?

Mike11

Level-2
Beiträge
18
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo
Ich habe eine CPU 1212C und den IO-Link Master SM1278 dazu. Das Übertragen der Daten klappt einwandfrei. Jetzt möchte ich gerne für Demonstrationszwecke "Fallback" und "WakeUp" Kommandos von der CPU an mein IO-Link Device senden. Ist dies überhaupt möglich, oder wird das Device grundsätzlich beim Programmstart aufgeweckt und behält dann diesen Zustand?
Ich arbeite mit dem TIA Portal V14.0SP1

Danke
 
Zuletzt bearbeitet:
Jo, das macht auch wirklich Sinn.

Warum willst Du einen WakeUp auslösen?
Der hat schon automatisch stattgefunden, sonst hättest Du keine IO-Link Kommunikation.

Wenn Du einen Fallback schicken möchtest, stell den Port einfach von IO-Link auf DI um
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich möchte gerne eine Anlage für Demozwecke haben, bei der auf dem HMI zwei Buttons ("IOL-Mode" bzw. "SIO-Mode) vorhanden sind. Das ist aber wohl schwer mit einer S7-1200 zu realisieren.
 