Step 5 Kabel Sinec L1 für Sinec L2

Vbxler

Level-2
Beiträge
138
Reaktionspunkte
27
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo an Alle!

Ich habe eine Frage zu einer alten Anlage, in der
eine S5 zur Hausautomation eingesetzt wurde.
An den dezentralen Stationen wurden 6ES5 318-8MA12
als Anschaltung an den Sinec L1 Bus verwendet.

Ich möchte jetzt die Anschaltung mit 6ES5 318_8MB12
machen, um die Zentrale SPS mit einer neuen CPU auszustatten.
Die Ein-Ausgangsebene möchte ich aus Kostengründen erhalten.

Frage zur Verkabelung:
Kann ich das Original Kabel, das derzeit für Sinec L1 verwendet ist
für den Profibus verwenden? Mit der Baud-Rate kann ich auf < 1Mb/s
runter gehen, es ist nichts zeitkritisches in Verwendung.

Danke für eure Hilfe


Vbxler
 
Kabel kannst du weiterverwenden, du solltest aber die Kabellängen in deiner Geschwindigkeitswahl berücksichtigen und lieber etwas weniger als mehr.
Mit 187,5k solltest du aber keine Probleme bekommen, ist ja L1 Speed.
 
Nach meiner Erfahrung kann DP @187.5 kbps offt auf "nicht-standard" Kabeln betrieben werden.
Probier es einmal.
Wenn das nicht geht, dann probier DP @19.2 kbps.
 