Kombination aus Einschalt- u. Ausschaltverzögerung

0-Checker

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi @all!

Ich programmiere als Anschauungsbeispiel eine Abfüllanlage mit WinSPS und SPS-VISU.

Dabei sollen 3 Komponenten mit Zeitverzögerung AN- und ABgeschaltet werden. Ich schaffe es nicht, den selben Eingang mit einer Ein- und Auschaltverzögerung zu versehen, da sich die beiden Befehle irgendwie gegenseitig blockieren.

Wäre super wenn mir jemand behilflich sein kann.

MfG,
Der Nullchecker
 
Code:
*
network 1

      X(    
      U     E      0.0
      FP    M      9.0
      )     
      X     M     10.0
      =     M     10.0

network 2

      U(    
      U     M     10.0
      L     S5T#5S
      SE    T      1
      NOP   0
      NOP   0
      NOP   0
      U     T      1
      )     
      UN    A      0.0
      O     
      U(    
      U     M     10.0
      L     S5T#5S
      SA    T      2
      NOP   0
      NOP   0
      NOP   0
      U     T      2
      )     
      U     A      0.0
      =     A      0.0

bewußt in FUP programmiert, vielleicht ist es so leichter nachvollziehbar für dich... :rolleyes:
 
Zurück
Oben