PePe44
Level-2
- Beiträge
- 178
- Reaktionspunkte
- 75
-> Hier kostenlos registrieren
Stimmt Schlupfkompensation...
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
Also Dein Seitenkanalverdichter wird mit dem 5,5kW Umrichter auf jeden Fall anlaufen können. Die Kennlinie welche Dir der Gebläsehersteller geschickt hat, ist nur die Zuordnung von Frequenz und Spannung. Somit soll der Umrichter bei 105Hz Ausgangsfrequenz auch 400V liefern und nicht etwas anderes.So jetzt habe ich das mit den Bildern in der Antwort gefunden.
Das schreibt der Gebläsehersteller:
@Godfather of DrivesIch bin auf jeden Fall happy!!!! Die 6140 U/min auf einem Rollbrett, auch wenn es schon die Schwerlastausführung ist, sind auf jeden Fall beeindruckend bei 450mm Rotordurchmesser.
Ja, hatte ich dann auch gemerkt das nicht alle Beiträge angezeigt wurden, ob wohl ich ans Ende gesprungen bin. ;-)@Godfather of Drives
Is doch längst geklärt.
Für mich ist das im übrigen ein normaler Hochdruckradialfan, kein Seitenkanalgebläse. Das ist fürs Problem aber nebensächlich.
Ursache war wahrscheinlich eine lineare U/f iVm einer starken Spannungsanhebung bei Anlauf (Boost), was für den Motor bei niedrieger Frequenz schlicht eine zu hohe Spannung und daraus resultieriend ein exorbitanter Überstrom war.
Wir verwenden essentielle Cookies, damit diese Website funktioniert, und optionale Cookies, um den Komfort bei der Nutzung zu verbessern.
Siehe weitere Informationen und konfiguriere deine Einstellungen