Kombination Sinamics G120 mit 1FK2 Servo-Motor möglich?

N_Rau

Level-1
Beiträge
4
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
ich habe folgendes Anliegen.

Wir haben einen Sinamics G120 mit Powermodul und CU 250S-2 PN, dazu haben wir einen Simotics 1FK2 Servoantrieb mit Drive-Cliq Schnittstelle.

Wir haben den Antrieb mit dem Umrichter mit Lastversorgung und Drive-Cliq angeschlossen, jedoch bekommen wir immer die Meldung Isttopologie unzulässig.

Die Programmierung erfolgt im Starter.

Ist diese Kombination so miteinander möglich ? Leider konnte ich das nirgends explizit herausfinden bzw. lesen.

Vielen Dank vorab!


Mit freundlichen Grüßen
Niklas
 
Hallo Niklas,
laut der Siemens Doku ist diese Kombination nicht möglich und zugelassen. Wenn man die CU250 wechselt auf eine CU310-2 PN, dann kann man die 1FK2 Motoren mit der 2 Kabellösung (1 Motorkabel und 1 Drivecliqkabel) betreiben.

Mit freundlichen Grüßen
Superkater
 