Glaubst du wirklich, dass Dir mit diesen Angaben jemand weiterhelfen kann
Die Auflösung deines Screenshots ist viel zu klein, als dass man da was erkennen kann.
Weiterhin wäre vielleicht ein Screenshot im Online-Betrieb sehr hilfreich.
Hast du schon versucht, den Fehler selber zu analysieren bzw. einzugrenzen ?
Was zeigen die Statusausgänge der Send/Receive Bausteine an ?
Wie verhalten sich die Txd/Rxd LED´s an den Schnittstellen ?
Stimmt die Verkabelung / evtl. mal A/B vertauschen ?
Stimmmen die Schnittstellenparameter überein ?
Die 2 Stoppbits klingen schon mal verdächtig.
Ist am Sentron die richtige Slave-Adresse eingestellt ?
Sofern ein RS485-Adapter zur Verfügung steht, kann man mal versuchen, mit einem Modbus-Testprogramm (Modbus Simulator) vom PC/Notebook aus den Sentron anzusprechen.