Kommunikation IM308-C-Slave läuft nicht mehr nach Spannungsausfall

Ralle

Super-Moderator , User des Jahres 2006-2007
Teammitglied
Beiträge
15.414
Reaktionspunkte
4.043
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nach Spannungsausfall und danach erfolgter Spannungswiederkehr laufen CPU und IM308-C korrekt hoch (Grüne LED leuchten). Die IM bekommt aber keine Daten von den angeschlossenen Slave. Erst nach STOP-RUN der SPS läuft die Kommunikation zwischen IM308-C und den Slaves korrekt. Wie erreiche ich, dass die Kommunikation sofort funktioniert.
 
Vermutlich läuft die CPU zu schnell hoch.
Da gabs eine Einstellung (mal in ComPB reinschauen?) mit der der Hochlauf der CPU verzögert werden konnte bis der IM bereit ist.
 
Zurück
Oben