Empfehlung: mache zunächst das Firmware-Update zu V2.6.12 (da werden noch andere schlimme Fehler beseitigt) und schaue danach ob das Problem verschwunden istCPU317-2 PN/DP 317-2EK13-0AB0 V2.6.5
Ja, von der V2.6.5 zur V2.6.12 werden folgende Punkte beseitigt:da werden noch andere schlimme Fehler beseitigt
V2.6.7
- Das Problem Aktualwertverlust im laufenden Betrieb mit Ereigniskennung 16#6523 und Z2=8020 / Z3=1410 wurde behoben.
- Bei Forcen gehen ab sofort keine Weckalarme mehr verloren.
- Durch schnelles Scrollen beim Beobachten von Bausteinen bzw. Variablentabellen kommt es nicht mehr zum Defekt Z1=6A6F.
- Am FB65 „TCON“ kommt nicht mehr die Fehlerkennung 80B3, wenn mehrere TCP-Verbindungen mit gleicher IP-Adresse und gleichem remoten Port programmiert sind.
- Wenn bei Einstellung "OB85-Aufruf bei Peripheriezugriffsfehler --> Nur bei kommenden und gehenden Fehlern" ein fehlender DP-Slave bzw. ein fehlendes PNIO-Device, dessen Adressen im Prozessabbild liegen, deaktiviert wird, dann erlischt ab sofort neben der BF-LED auch die SF-LED.
- Die Anweisung "RND" liefert bei einem AKKU1-Wert <x.75> ab sofort korrekt den Wert <x+1>.
V2.6.12
- Beim Hochlauf eines über PN/PN-Koppler verbundenen Mehr-CPU-Systems mit projektierten Mischsubmodulen, kommt es nicht mehr zur sporadischen Störung der Mischmodule "Modul nicht verfügbar".
- Verbindungen der CPU zu einem AG-Link-Gerät werden nun bei Verbindungsabbrüchen vollständig abgebaut.
- Bei schnellem Wechsel zwischen "Fortsetzen" und "Single Step" geht die CPU nicht mehr in Defekt mit Z1=F402 (sporadisch auch mit Z1=64D9).
- Der SFC1 "READ_CLK" wandelt ab sofort die Jahreszahl immer korrekt in eine BCD-Zahl. Nachfolgende auf das BCD-Format aufsetzende Anweisungen (z.B. BTI „BCD-To-Integer“) führen somit nicht mehr zu Wandlungsfehlern (z.B. Ereignis-ID 16# 2521 „BCD-Wandlungsfehler).
- Nach NETZ-EIN kommt es nicht mehr sporadisch zum Aktualwertverlust nach Urlöschen mit Event-ID 16#6522 bzw. 16#4580 ( Backup-Pufferinhalt inkonsistent ).
- Beim Beobachten von Bausteinen bzw. Variablen und gleichzeitig angeschlossen B&B-Bediengeräten kommt es nicht mehr sporadisch zum Defekt Z1=97EA bzw. 6E22.
- Bei Kommunikationsproblemen mit externen HMI-Systemen z.B. ProSCADA bzw. bei Verwendung des CP343-1EX11 kommt es nicht mehr zum Defekt Z1=98C6.
- Der SFC 24 "TEST_DB" liefert nun bei vorhandenem DB, immer die korrekte Länge des DB, unabhängig von dessen Speicherattribut oder wenn parallel der SFC83 aufgerufen wurde.
- Beim Vorstellen der Uhrzeit wird nun in den Lokaldaten des OB10 der Wochentag ( Variable "OB10_DATE_TIME" ) sofort aktualisiert.
- Fehlerhafte Längenangaben bei ANY-Pointern der SFC’s 20 und 21 führen nun zu BLF (Bereichslängenfehler: 8x22 oder 8x23), dadurch werden Folgeprobleme wie Zykluszeitüberschreitung und Watchdog verhindert.
Leuchten die Link-LEDs an den Ethernet-Ports der 317 und des UMG96, wenn das Kabel an beiden Geräten gesteckt ist?Ich hatte zuerst das Kabel im Verdacht, allerdings kann ich mit diesem Kabel das Janitza von meinem PG anpingen, sowie auch die SPS auf der internen Schnittstelle.
Vielen Dank für die Rückmeldung.Kurze Rückmeldung: Es funktioniert jetzt, das Crossoverkabel war die zündende Idee.