hey,

Ich hoffe ich bin hier richtig. Habe bei meinem WAGO-I/O-IPC 758-870/000-010 folgendes Problem: Beim Versuch mich einzuloggen kommt die Fehlermeldung: Kommunikationsfehler (#0) Es wird ausgeloggt. Verbunden bin ich mit der Steuerung direkt mit Ethernet. Ich kann die Steuerung aber anpingen und über den Browser darauf zugreifen. Deshalb denke ich, dass das Problem bei den Kommunikationsparametern liegt. Dort habe ich die IP-Adresse der Steuerung angegeben.

Ich hoffe ihr könnt mir schnell helfen:)

mit freundlichen Grüßen
 
Hallo gamble13,
die Kommunikationsparameter laut Handbuch:
Port=1200, Motorola byteorder=No

MfG aus OWL
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo nochmal,

achte darauf, nach dem Eingeben einer IP in den Kommunikationsparametern mit ENTER zu bestätigen bevor du unten "OK" klickst.
Klickst du direkt "OK" wird die Änderung nicht übernommen und es wird noch die Adresse "Localhost" im Feld stehen.

Ansonsten die oben von dingo genannten Parameter.

Gruß,
Flo
 
Huhu,

same same

Codesys V2.3
WAGO 750-881
Windows 10 64Bit Betriebssystem
Bin über Ethernet verbunden.
IP Passt, ich kann ihn anpingen

Kommunikationsparameter:
'localhost' über Tcp/Ip_
Adresse: 10.31.197. ..
Port: 1200
Motorola byteorder: No
 
Standartmäßig war bei Port "2455" eingetragen. Das müsste ja mal funktoniert haben... :unsure:
 