TIA Konfiguration ET200SP

S_Liner

Level-2
Beiträge
427
Reaktionspunkte
16
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen, ich habe mir folgende Komponenten zusammengestellt.

ET200SP IM155-6PN ST (6ES7 155-6AU01-0BN0)
Power Modul F-PM-E PPM Profisafe (6ES7 136-6PA00-0BC0)
Digitale Eingänge DI 16x24VDC ST (6ES7 131-6BH00-0BA0)
Baseunit BU15-P16+A0+2B (6ES7193-6BP00-0BA0)
Baseunit BU20-P6+A2+4D (6ES7193-6BP20-0DC0)

Diese Komponenten sollten eigentlich passen. Aber was mich stutzig macht ist, dass ich nur ein F-PM bekomme? Gibt es kein "normales Powermodul für die ET200SP?
Denn das treibt den Preis unnötig nach oben und ist für meine Anwendung auch nicht nötig.


Könnte mir sonst jemand eine alternative zu meiner Konfiguration geben?


Vielen Dank und beste Grüße
 
Aber was mich stutzig macht ist, dass ich nur ein F-PM bekomme?
Möglicherweise weil das keinen Sinn machen würde?
Du kannst mit dem Powermodul die Versorgungsspannung von Standard-DQs (optional auch F-DQs für super sichere sicherheits Spannungsversorgung) schalten um mit diesen Standard-DQs wiederrum sicherheiitsrelevante Signale zu schalten.
Quasi eine SPS-Baugruppe als Alternative zum Not-Aus Hauptschütz oder ähnlichem.

Wofür brauchst du das denn?
In deiner Liste sind keine DQ-Karten. Fehler oder Absicht?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo und vielen Dank für die Antwort..

Möglicherweise weil das keinen Sinn machen würde?
Ich nutze TIA V17 und da habe ich im Katalog nur dieses eine Modul zur Auswahl...

In deiner Liste sind keine DQ-Karten. Fehler oder Absicht?
Oh, das ist natürlich ein Fehler.. Diese Bestellnummer sollte da stehen 6ES7 131-6BH01-0BA0...

Wofür brauchst du das denn?
Also ich habe eine 1511-1PN (6ES7 511-1AK02-0AB0) welche als Modbus Server Daten für unser Scadasystem bereitstellt.
Nun möchte ich weiter 48 Digitale Signale dem Scadasystem zur Verfügung stellen. Da die 1511 und die Anlage, von der ich die Signale empfangen möchte, relativ weit auseinander liegen, wollte ich eben "nur" ein Profinetkabel zur Anlage ziehen und dort die Signale auf die ET200SP legen.


Oder wie bzw. mit welcher Hardware hättest du das gemacht?
 
@S_Liner
In der ET200SP benötigt man erstmal keine PowerModul
Dort wird mit hellem oder dunklem Sockel unterschieden, ob du eine neue Spannungsversorgung aufbauen möchtest.
Hell = Neu
Dunkel = Weiterleitung von links

Das F-PM kann man nutzen, um Standard-Ausgänge Spannungsfrei zu schalten.
 
du brauchst nur ein Baseunit wie
6ES7193-6BP00-0DA0 BaseUnit Typ A0, BU15-P16+A0+2D
an der werden die 24 VDC für die Karte angeschlossen.
Wenn du die eingespeisten 24 VDC an die rechte Karte weitergeben willst, dann nimm
6ES7193-6BP00-0BA0 BaseUnit Typ A0, BU15-P16+A0+2B
2D = Direct supplied, 2B = bridged supplied - so merke ich mir das
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
In der ET200SP benötigt man erstmal keine PowerModul
Dort wird mit hellem oder dunklem Sockel unterschieden, ob du eine neue Spannungsversorgung aufbauen möchtest.
Hell = Neu
Dunkel = Weiterleitung von links
Wenn du die eingespeisten 24 VDC an die rechte Karte weitergeben willst, dann nimm
6ES7193-6BP00-0BA0 BaseUnit Typ A0, BU15-P16+A0+2B
2D = Direct supplied, 2B = bridged supplied - so merke ich mir das

Vielen vielen Dank, das hat mir wirklich sehr geholfen...
 
Also ich habe eine 1511-1PN (6ES7 511-1AK02-0AB0) welche als Modbus Server Daten für unser Scadasystem bereitstellt.
Nun möchte ich weiter 48 Digitale Signale dem Scadasystem zur Verfügung stellen. Da die 1511 und die Anlage, von der ich die Signale empfangen möchte, relativ weit auseinander liegen, wollte ich eben "nur" ein Profinetkabel zur Anlage ziehen und dort die Signale auf die ET200SP legen.
ET 200SP, IM 155-6 PN ST incl. BA 2xRJ456ES7155-6AA02-0BN0
1​
Stück
ET 200SP, DI 16x 24V DC ST, VPE 16ES7131-6BH01-0BA0
3​
Stück
BaseUnit Typ A0, BU15-P16+A0+2D6ES7193-6BP00-0DA0
1​
Stück
BaseUnit Typ A0, BU15-P16+A0+2B6ES7193-6BP00-0BA0
2​
Stück

1724919538824.png
Die Anschaltbaugruppe, die du ausgewählt hattest, hat noch keinen Busadapter.
Für normale RJ45 gibt es das als fertiges Paket (siehe meine Bestellnummer hier)
Für andere Anschlüsse musst du deine Nummer nehmen und ein Busmodul
 
Zurück