Step 7 KP300 Basic über Hilscher NL 51N-DPL mit 315 CPU verbinden

M_Schoen

Level-1
Beiträge
11
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

Ich habe ein paar ältere Anlagen "geerbt".

Es sollen OP3 ersetzt werden.

Das KP300 Basic würde gut passen. Kann aber nur ProfiNet.
Die CPU's aber nur ProfiBus.

Kann man nun mit dem Hilscher NL 51N-DPL das Panel ( ProfiNet ) mit der CPU ( ProfiBus )verbinden ?
Und das Panel auch mit der CPU kommuniziert ;-)

Danke für jede Hilfe
beste Grüße
Manfred
 
Ja kann man. Hab das heute selbst erst noch eingerichtet :)
Entweder eine 300er PN/DP CPU in TIA einfügen, der du die IP und die DBs von Hand verpasst, welche du auf dem Panel brauchst.
Oder die CPU als Proxy einfügen und eine PN/DP-CPU als Gateway setzen. (Das ist die Variante die bei Step7 bisher zuverlässig funktioniert, ich aber noch nicht getestet hab... kommt aber noch diese Woche :D )

Falls du im Step7 Projekt eine "Pseudo-CPU" für den Adapter anlegst, damit du mit dem PG über Netzwerk auf die CPU kommst, funktioniert es leider nicht, diese beiden als Proxy in TIA zu übernehmen. (oder ich hab dabei irgend einen Fehler gemacht, bei mir ging es so leider nicht...)

MfG Fabsi
 