Hallo kann mir jemand sagen was das hier macht
Was mache ich mit dem = L1.0 BLD 103??
U "Lüfter_ein"
= L 1.0
BLD 103
UN "EXTB6_Oelniveau"
= L 1.1
BLD 103
U "VKE _0_"
= L 1.2
BLD 103
UN "LW_Interlock"
= L 1.3
BLD 103
UN "19K3_Oelpumpe"
= L 1.4
BLD 103
U(
ON "EXTB5_Oel_A"
ON "EXTB4_Oel_B"
)
= L 1.5
BLD 103
UN "EXTB6_Oeldruck"
= L 1.6
BLD 103
UN "Lagertemp_A_OK"
= L 1.7
BLD 103
CALL "FC_Vis_Positionsanzeig"
Bit0 :=L1.0
Bit1 :=L1.1
Bit2 :=L1.2
Bit3 :=L1.3
Bit4 :=L1.4
Bit5 :=L1.5
Bit6 :=L1.6
Bit7 :=L1.7
StartTextNr:=0
Anzeige :="AUSWERTUNG TP".Stop_Bedingung
NOP 0
=L ?? schreibt direkt auf den Lokaldatenbereich,
oben in der Schnittstelle des Bausteins der TEMP-Bereich.
Das macht Siemens halt so, wenn in KOP/FUP programmiert wird.
Das BLD103, ist funktionell eine Nulloperation, es dient nur dazu, das sich Step7 bei der Übersetzung zurecht findet.
Doch, hier wird ein Zusatand zwischengespeichert, also das darst du nicht löschen. Das ist eine Zuweisung wie auf einen Merker, nur das der Datenbereich halt nur Temporär und Lokal gültig ist.