Lenze 8200 Process Channel data format

pynista

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Tag.
Der Kunde möchte den Frequenzumrichter Lenze 8200 (Baujahr 1997) auf den Frequenzumrichter i550 umstellen.

Der Frequenzumrichter 8200 wird von einer S7-300 (CPU 313C-2 DP) über Profibus (PAR + PZD(2Words)) gesteuert.
Es gibt keinen Quellcode des Programms mit Kommentaren. Das Programm wurde von der Steuerung heruntergeladen.

Die Anleitung zum PROFIBUS-DP-Modul (EMF2133IB) enthält Beschreibungen zu drei Steuerungsprofilen: „7.1 Lenze-Steuerung“, „7.2 DRIVECOM-Steuerung“ und „7.3 PROFIdrive-Steuerung“.

„PAR + PZD(2Words)“ entspricht dem Profil „DRIVECOM“. In der Beschreibung dieses Profils in der Anleitung finden sich jedoch keine Informationen darüber, wie die Frequenzreferenz übertragen wird und wie die aktuelle Frequenz über den Prozesskanal empfangen wird.

Bitte sagen Sie mir, in welchem Format die aktuelle Frequenz übertragen und die Frequenz für DRIVECOM eingestellt wird?
Wenn der Prozesskanal nicht 2 Wörter enthält, sondern beispielsweise 4, wo werden dann die Daten bestimmt, die in diesen Wörtern enthalten sind?
Zum Beispiel PZD Word1: DRIVECOM-Statuswort. PZD Word2: Aktuelle Frequenz. PZD Word3: Motorstrom. PZD Wort3: Drehmoment.
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo und willkommen im Forum,

beim Lenze 8200 Frequenzumrichter gibt es zwei verschiedene Versionen
1. den 82xx Frequenzumrichter
2. den 8200 Vector Frequenzumrichter

der 82xx hat 2 Prozessdatenwörter
zum Antriebsregler
1. Steuerwort
2. Frequenzsollwert +-24000 INT = +-480 Hz (50Hz = 2500 INT)

vom Antrieb zur Steuerung
1. Statuswort
2. Aktuelle Frequenz (+-24000 INT = +-480 Hz (50Hz = 2500 INT))

Der 8200 Vector hat 3 Prozessdatenwörter
1. Steuerwort
und 2 beliebig im Umrichter einstellbare Sollwerte , Codestelle 412.xxx

vom Antrieb kommt
1 Statuswort
und 2 beliebig im Umrichter einstellbare Werte.

Programmbeispiel S7 8200 Vector
https://www.lenze.com/de-de/applica...ordL=0&cHash=cfd13fcc4594359a5b2c70298ee848ee

Beim 8200 Vector ist meistens noch ein Funktionsmodul zusätzlich auf dem Umrichter Welches ?

Wie sieht die Schnittstelle des SPS Bausteins aus ?
Evt ist das ja ein alter Orginal Baustein von Lenze.



Gruß Per
 
Zurück
Oben