Hallo zusammen,

ich wollte heute einen Lenze ECS Servoumrichter mittels Global Drive Control
im Handbetrieb bewegen. Leider habe ich keine Funktion in GDC gefunden.
Ich kann den Umrichter per Klemmen freischalten, dann fängt er an zu regeln
und hält die Position, Solldrehzahl ist aber 0.

Es gibt einen Parameter, wo man die Sollwertvorgabe auf manuel stellen und
als Sollwertquelle den Analogeingang stellen kann.

Allerdings gibt es keinerlei Reaktion hierrauf ( z.B. 5V anlegen, keine Änderung ).
Der Analogeingang kann ich im Status auslesen, der Wert kommt an.

Hat vielleicht noch jemand eine Idee

( genaue ECS Nummer habe ich gerade nicht, der Umrichter steht woanders.
WinXP, letzte GDC Version, CAN Adapter vorhanden )

Danke!
 
Moin Moin,

hatte heute selbe Problematik den Umrichter über GDC zum Laufen zu bekommen.
Falls jemand anderes die Problematik nochmal hat, hier mein Lösungsvorschlag
C005- muss auf Drehzahlregelung, 24v intern .... (Buskommunikation, AIF war bei mir vorher) stehen
0-10V Signal an x6:1 & X6:2
Dann Reglerfreigabe über GDC erteilen und anschliessen ein Highsignal für Links oder Rechtslauf erteilen.