Problem mit Reflextaster Pepperl und Fuchs. Typ "sbl-8-h/25"

Ich habe hier eine Anlage die am 22.01.2010 nach Australien rausgeht.
Heute stellte sich heraus das der obengenannte Sensor einen Thermischen oder halt anderen Defekt hat. Nach einer gewissen Zeit ca 30 min schaltet er einfach nicht mehr. Nach Spannungszuschaltung erst mal alles wieder ok... Bis ebend halt zur halben Stunde.

Aussage vom Großhändler "Problem nicht bekannt".
Nun zur Lieferzeit: lt Aussge Großhändler sind keine mehr am Lager...
Neue Lieferung aus Singapur geht erst am 18.01 raus.
Da kann ich wirklich nicht mit leben....

Adäquate von Wenglor haben arg Probleme mit schwarzen Teilen.

Frage???
setzt jemand von euch diese Sensoren ein
Kann uns jemand zur Seite gehen.
Ich hoffe auch dieses Thema liest hier jemand

sonnige Grüße
Wilhelm
 
Adäquate von Wenglor haben arg Probleme mit schwarzen Teilen.

Das Problem hatten wir auch, wobei Wenglor einen adäquaten Ersatz parat hatte. In solchen Fällen Vertreter anrufen, Aufgabe schildern und wenn möglich Preis drücken:D. Die schicken gern auch mal ein Musterexemplar zum testen.

Welchen Schaltabstand hast du?

Alternative Sensorlieferanten mit guten Erfahrungen sind Leuze und diSoric.

MfG
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das Problem hatten wir auch, wobei Wenglor einen adäquaten Ersatz parat hatte. In solchen Fällen Vertreter anrufen, Aufgabe schildern und wenn möglich Preis drücken:D. Die schicken gern auch mal ein Musterexemplar zum testen.

Welchen Schaltabstand hast du?

Alternative Sensorlieferanten mit guten Erfahrungen sind Leuze und diSoric.

MfG

Also die Fa. disoric kann ich bei solchen Problemen nur empfehlen. Hatte letztens mit einem Problem zu kämpfen, das mir ein Lichttaster ständig abgeraucht ist nach ca. 5-7 Tagen schaltete er nicht mehr.

Angerufen ADler kam raus und hat gemeinsam nach Alternativen gesucht. Ging auch recht fix.

Ich setze auch gerne IFM ein. Hab ich auch gute Erfahrungen mit.
 
Hallo Jungs
vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Der Schaltabstand beträgt 500mm. Eigentlich kein Ding für diese Dinger.
Lieferant hat die Lieferzeit verkürzt. 10 Exemplare werden per Luftfracht geliefert und dürften recht bald da sein.
Dieses Problem scheint dem Hersteller doch wohl bekannt zu sein.....

Aber erst alles aabstreiten