LOGO Logossoft 8.3. Timer Stunden - Zeitvorgabe über Analogverstärker

Logist

Level-2
Beiträge
20
Reaktionspunkte
3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Kann man irgend wie einem Logosoft Timer (einschaltverzögert) mit einem HMI Analogausgang und Analogverstärker Stunden (0-99 Stunden) vorgeben, oder geht nur Minuten?
Ich schaffe nur Minuten.
 

Anhänge

  • ai.JPG
    ai.JPG
    17,6 KB · Aufrufe: 8
Minuten ist die größte Einheit.

60 Minuten sind 1h.
Wenn Du die Minuten nicht mit eingeben möchtest, sondern nur die vollen Stunden, kannst Du am HMI eine lineare Skalierung von HMI=1:CPU=60 nutzen.

Den Netzwerkeingang mit Analogverstärker kannst Du einsparen, wenn Du den Einstellparameter des Timers über Extras -> Parameter-VM-Zuordnung direkt in den VM-Bereich legst (sind aber trotzdem Minuten).
 
Zuletzt bearbeitet:
34 h x 60 min = 2040 Minuten

Oder halt die lineare Skalierung am HMI nutzen, dann kannst Du dort die 34 eingeben und das HMI macht automatisch die 2040 für die Logo daraus.

PS:
Wenn Dir beides nicht gefällt, könntest Du auch die 34 in eine Arithmetische Anweisung schreiben, dort x60 rechnen und das Ergebnis auf den Timer referenzieren.
Mir wäre das aber zu umständlich.
 
Zurück
Oben