Müssen unbenutzte Kabel-Adern terminiert werden? Mit Klemmen oder Verbindungsklemmen?

Beiträge
8.909
Reaktionspunkte
2.158
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich bin der Meinung dass man unbenutzte Kabel-Ader terminieren muss. Erinnere aber nicht ob es in EN60204-1 spezifiziert ist.
Und wenn man die unbenutzte Adern terminieren muss, kann man Verbindungsklemmen (wie Wago 221-412) dafür verwenden, oder muss man fest installierte Klemmen dafür verwenden ?
Mein Problem ist wenn wir ein 10-adriges Kabel spezifiziert und 10 Klemmen vorbereitet habe, liefert die Kunde vielleicht ein 12-adriges, und dann hat man die unbenutzte Adern rumliegend weil es gibt keine Klemmen für die ekstra Adern.
 
Hallo Jesper,

es ist in der aktuellen EN 60204-1 unter 13.4.7 gefordert.

Es sollte in Erwägung gezogen werden, für Instandhaltung oder Reparatur zusätzliche Leiter vorzusehen.
Wenn Reserveleiter vorgesehen sind, müssen diese an Ersatzklemmen angeschlossen oder so isoliert sein,
dass eine Berührung mit aktiven Teilen verhindert wird.

Also, Wago-Klemme geht auch.
 
Keine Kleber verwenden, dann kannste die Adern mit Waschbenzin reinigen, und das ist elektrisch sicher zumindest nicht unbedenklich.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich finde da die Wago 221 Klemmen aus der Elektroinstallation recht gut.
Wer es besonders ordentlich haben will, kann dann auch noch die Hutschienenadapter dafür verwenden.

Sowas als Durchgangsklemme oder als Anschluß bei einer ET200SP :)
 
Isolierband will ich nicht. Ich sehe dass es über die Zeit mehr oder wenig abwickelt von sich selber.

Das mit die Schrumpfschlauch finde ich gut. Is gibt sogar Schrumpftüllen für diesen Zweck:

heat_shrink_wire_bundle.png

Ich denke ich gehe in diese Richtung.
 
Schrumpfschlauch machen wir in der Firma seit Ewigkeiten, wurde noch nie beanstandet und ist m.M.n. Auch ausreichend, wenn auch nicht so schön wie klemmen, das stimmt schon.
Aber die schrumpftüllen sind gut, danke dafür.
Magst du verraten wo du die gefunden hast?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Jesper,

es ist in der aktuellen EN 60204-1 unter 13.4.7 gefordert.



Also, Wago-Klemme geht auch.

Also ich lese hier nicht heraus, dass man nicht verwendete Adern noch extra isolieren muss.
Eine Berührung mit aktiven Teilen wird auch gut verhindert, wenn die Kabel einfach im Kabelkanal liegen. IMHO
 
Also ich lese hier nicht heraus, dass man nicht verwendete Adern noch extra isolieren muss.
Eine Berührung mit aktiven Teilen wird auch gut verhindert, wenn die Kabel einfach im Kabelkanal liegen. IMHO

Wenn Reserveleiter vorgesehen sind, müssen diese an Ersatzklemmen angeschlossen oder so isoliert sein,
dass eine Berührung mit aktiven Teilen verhindert wird.
Das "isoliert" meine ich kann nicht unisoliert liegen in Kabelkanal sein.

Selbst wenn es erlaubt wäre, wurde ich es nicht akzeptieren.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also ich lese hier nicht heraus, dass man nicht verwendete Adern noch extra isolieren muss.
Eine Berührung mit aktiven Teilen wird auch gut verhindert, wenn die Kabel einfach im Kabelkanal liegen. IMHO

da geb ich Dir recht.
Wir machen das auch nur bei adern, deren leitungen direkt abfangschiene- schirmschiene- klemme aufgelegt werden. ohne kabelkanal dazwischen. dann oben einmal schrumpfe drum und meist in die abfangschelle gesteckt, das sieht rechtaufgeräumt aus und nichts baumelt durch die gegend
 
Es reicht auch wenn die Reserve Adern mit Kabelbinder alle gemeinsam am Kabelkanal sicher befestigt wird.
Nur im kabelkanal reinlegen reicht nicht ... da bei Wartung etc. Diese in eine offene Klemmstelle kommen können. Aber die Lösung mit schrumpfschlauch ist natürlich schöner.
 