Max. Verbindungen DASSIDirect S7

hni

New member
Beiträge
2
Punkte Reaktionen
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ist irgendwo herauszubekommen, wieviele Verbindungen zu S7 SPSen konfiguriert werden können.
WinCC hat die bekannte 60/64 Grenze. Zu WW kann ich nirgens eine Aussage finden.

Gruß
 
In der Hilfedatei DASSIDirect.chm ist von maximal 1024 S7cp Objekten die Rede. Irgendwelche Vorraussetzungen bezüglich CPU oder Speicher gibt es wohl auch nicht.
Meine Erfahrung mit dem Wonderware Krams ist aber dass deren Programme im Gegensatz zu Siemens WinCC sehr speichersparend und performant sind.
 
Vielen Dank! Das hat mir schon mal weitergeholfen.

Es geht um sehr wenig Tags, 2-20 pro Steuerung. Es sind allerdings knapp 300 SPSen.
 
Zurück
Oben