Hi,
in unseren Checklisten steht ein Punkt "kein Anschluss von mehreren Schutzleitern an nicht dafür geeigneten Anschlusspunkten".
Interpretiert wird das in der Regel so, dass an einem Anschlussbolzen eines Geräts keine weitern, abgehenden Schutzleiter angeschlossen werden dürfen.
Und begründet ist es wohl damit, dass die 60204-1 aussagt: Bei Ausbau einer Komponente, z.B. für Wartungszwecke, darf die Schutzleiterverbindung für weiter Komponenten nicht unterbrochen werden. Verständlich.
Manchmal hat man aber nur den einen Gewindebolzen und keine sinnvollen Möglichkeiten, weiter Schutzleiter nachzuziehen.
Bei einer Wartung, wie o.g. kann ja außerdem der Netzanschluss ausgeschaltet und gesperrt werden, so dass vom Objekt keine elektrischen Gefährdungen mehr ausgehen. Also die Gefährdung aus der o.g. 60204 Anweisung nicht mehr da ist.
Wie setzt ihr das so um, wenn man mal in die unvermeidliche Situation kommt, es sollen mehrere PE Leitungen auf einen Bolzen?
in unseren Checklisten steht ein Punkt "kein Anschluss von mehreren Schutzleitern an nicht dafür geeigneten Anschlusspunkten".
Interpretiert wird das in der Regel so, dass an einem Anschlussbolzen eines Geräts keine weitern, abgehenden Schutzleiter angeschlossen werden dürfen.
Und begründet ist es wohl damit, dass die 60204-1 aussagt: Bei Ausbau einer Komponente, z.B. für Wartungszwecke, darf die Schutzleiterverbindung für weiter Komponenten nicht unterbrochen werden. Verständlich.
Manchmal hat man aber nur den einen Gewindebolzen und keine sinnvollen Möglichkeiten, weiter Schutzleiter nachzuziehen.
Bei einer Wartung, wie o.g. kann ja außerdem der Netzanschluss ausgeschaltet und gesperrt werden, so dass vom Objekt keine elektrischen Gefährdungen mehr ausgehen. Also die Gefährdung aus der o.g. 60204 Anweisung nicht mehr da ist.
Wie setzt ihr das so um, wenn man mal in die unvermeidliche Situation kommt, es sollen mehrere PE Leitungen auf einen Bolzen?