Hallo zusammen,
wie handhabt ihr die Messung der Schleifenimpedanz?
In einer Gebäudeinstallation ist das ja recht einfach: Messgeräte einstecken und Feuer...
Aber in einer Maschine?
Womöglich mit FU und Sanftanlauf?
Meine Lösung sieht so aus:
1. Messen nur am Einspeisepunkt des Schaltschrankes.
2. Schleifenimpedanz der 230/400V Leitungen in der Anlage wird errechnet, dass muss ja bei der Konstruktion ohnehin gemacht werden.