Min/Max Werte der Spannungsversorgung

eYe

Level-1
Beiträge
759
Reaktionspunkte
80
Nabend,

wir haben einen Kunden dessen Spannung seitens des örtlichen Energieerzeugers teilweise bis auf 360V absinkt. Dies stellt für Ihn aus vielerlei Gründen ein Problem dar, der Stromanbieter selbst behauptet +/-10% wären im Rahmen des erlaubten.

Nun bin ich auf der Suche nach Normen die dies bestätigen, bzw die dem widersprechen.

Ha da jemand zufällig eine Idee oder gar nen Link parat?

Und wie schaut es bei Euch aus, würdet ihr auch mit 360V bzw. 440V klarkommen? ^^


Schönen Abend, eYe
 
Für die Nutzung dieser Website sind Cookies erforderlich. Du musst diese akzeptieren, um die Website weiter nutzen zu können. Erfahre mehr…