Sonstiges Mit der Bitte um Hilfe zur Simatic S7 200 SPS

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
wäre schon möglich, um zu checken, ob der Motor noch geht. Bei mir ist es so: Das Problem mit der automatischen Reinigung habe ich auch. Ich schaue immer wieder mal, wie der Ascherost steht. Wenn er sich länger nicht ändert. Oder, bei relativ voller Asche kann man erahnen, das der Motor schon lange nicht mehr gelaufen ist. Ich schliesse dann das Laptop an und setzte die Uhrzeit wieder. Jetzt, noch kurz den Ausgang forcen. Geht der Motor passt alles. Dazu bräuchte man aber das Passwort.
Ich habe die Kondensatoren noch nicht getauscht. Es wäre doch zur Sicherheit nicht schlecht, wenn man das Programm von AG zum PG überträgt. Dann könnte man zur Sicherheit das ganze auf eine neue CPU aufspielen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

das Wichtigste zuerst: Vielen Dank für die tolle Reparaturanleitung!

Ich habe eine Ökofen Pellematic PE 10 Baujahr 2003 mit der mehrfach abgebildeten Steuerung mit Siemens S7-200 CPU214.
Letzte Woche Sonntag hat diese leider nach über 20 Jahren den Geist aufgegeben - eine Frechheit! ;-)
Zahlreiche LED einschließlich SF blinkten.
Ein Anruf beim Ökofen Kundendienst ergab, dass eine neue Steuerung (neues Modell) für rund 1900 Euro plus Einbau her müsse, gesamt etwa 2200 Euro.
Aber auch schon den Tipp, dass manchmal (kurzzeitig) ein Fön helfen könne.
Das hat tatsächlich funktioniert, die fehlerhafte, blinkende Steuerung konnte durch vorsichtiges Erwärmen in ca. 30 Sekunden zum Leben erweckt werden. Leider immer nur für kurze Zeit, eine mehrstündige Pause des Kessels reichte zum erneuten Blinken.
Vor drei Tagen habe ich dann die beiden Kondensatoren 100u/25V getauscht, kein Hexenwerk, gesamte Arbeitszeit ca. 1,5 Stunden.
Seitdem läuft der Kessel wieder einwandfrei!

Nochmals Danke!

Gruß aus dem Bergischen Land von
Martin
 
Liebe Leute,

dem Dank für die Reparaturanleitung will ich mich hier gern anschliessen. Ich hab eine Pellematic PE08 mit S7-200/214, auch seit mehr als 20 Jahren. Und ich hatte bereits seit letztem Jahr das Problem mit dem SF-Fehler (und dann dieses Forum gefunden), konnte mich aber länger nicht zur Behebung durchringen - aus Unsicherheit, weil ich nicht so der Löt-Profi bin. Den Haarfön musste ich in diesem (milden) Winter deutlich öfter einsetzen als gedacht. Letztlich ging es gut mit der Reparatur, dank eurer kompetenten Vorgaben.

Allerbesten Dank an alle Beteiligten und schöne Grüße aus Klagenfurt
Martin M.
 
Wenn ich lese:

neue Steuerung (neues Modell) für rund 1900 Euro plus Einbau her müsse, gesamt etwa 2200 Euro.
Handelt es sich dabei vermutlich auch um eine, die fast EOL ist.
Wäre das nicht der Zeitpunkt, was eigenes zu entwickeln?
Zuerst wäre natürlich zu klären, ob das rechlich/haftungsmäßig zu Problemen führen kann.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Liebe Leute,

dem Dank für die Reparaturanleitung will ich mich hier gern anschliessen. Ich hab eine Pellematic PE08 mit S7-200/214, auch seit mehr als 20 Jahren. Und ich hatte bereits seit letztem Jahr das Problem mit dem SF-Fehler (und dann dieses Forum gefunden), konnte mich aber länger nicht zur Behebung durchringen - aus Unsicherheit, weil ich nicht so der Löt-Profi bin. Den Haarfön musste ich in diesem (milden) Winter deutlich öfter einsetzen als gedacht. Letztlich ging es gut mit der Reparatur, dank eurer kompetenten Vorgaben.

Allerbesten Dank an alle Beteiligten und schöne Grüße aus Klagenfurt
Martin M.
Nur zur Info:
Wenn man sich so etwas nicht zutraut, dann könnte man im Forum fragen. Vielleicht gibt es jemanden in der Nähe, der das machen kann.

Schöne Grüße aus dem Bezirk Leoben (Stmk)
Hannes
 
Vielleicht gibt es auch jemanden im Forum, der das Programm auslesen kann, so dass es auf eine andere heile CPU kopiert werden kann? Falls die CPU mal richtig kaputt ist und nicht so einfach repariert werden kann.
 
Vielleicht gibt es auch jemanden im Forum, der das Programm auslesen kann, so dass es auf eine andere heile CPU kopiert werden kann? Falls die CPU mal richtig kaputt ist und nicht so einfach repariert werden kann.
Hat ein Kollege versucht, scheinbar sind geschützte Bausteine enthalten. Das hat zumindest mein Kollege gesagt. Er hat Ökofen direkt kontaktiert und inklusive Umbau ca. 800€ gezahlt...
 
Genau, die pdf von Sepp988 ist sehr detailliert beschrieben. Damit das funktioniert muss die Siemens-Steuerung ausgebaut werden. Hauptschalter AUS - auch die Potis durchs Plexiglas —> Einstellungen markieren - Alle Anschlüsse links und rechts abklemmen ( vorher ein paar Fotos machen- die Anschlüsse sind alle der Reihe nach - analog zur Grundplatine- jedoch sind manche Anschlüsse nicht belegt- sondern „frei“) - auch farblich unterscheiden sie sich nicht. Danach die Steuerung mit dem Schraubendreher von den DIN Hutschiene lösen- ein paar Clips an der Unterseite ( links ) - wichtig: die ganze Steuerung kommt raus ( inkl. Analogteil)-
Das „schwarze Teil“ muss jetzt geöffnet werden- zuerst den Analogteil abtrennen- In Längsrichtung ziehen ( ist nur gesteckt)

Danach kann mit dem öffnen des Grundmoduls begonnen werden- alles gesteckt mit Widerhaken soweit ich mich erinnere keine Schrauben ( wer Mal ein bisschen Lego zusammengebaut hat sollte damit klarkommen). Im Inneren hat es mehrere Platinen Logik/Leistung- einfach schauen das alle elektrischen Verbindungen zusammen bleiben (Flachbandkabel zwischen einzelnen Platinen)
Jetzt nochmals das pdf von Sepp988 und schon haben wir lift-off.
Beim herauslöten des alten Kondensators nicht zuviel „verbrennen“. Der neue Kondensator muss auch nicht ganz auf die Platine runter ( vorausgesetzt er hat räumlich platz) - Ich habe z.B. meine Kondensatorbeine länger stehen lassen - nächstes Mal (im Jahr ca. 2042) schneide ich dann nur den Kondensator weg und löte den neuen an die alten Beine. :)
Viel Erfolg
Will hier noch kurz einen Kommentar zum Hauptschalter machen:
Der ist eigenartigerweise so angeschlossen, dass zunächst die Versorgungsspannung auf die Platine geleitet wird (oberer weißer Stecker auf der rechten Seite) und von dort erst an den Hauptschalter. Habe ich gemerkt, als ich die obere Sicherung herausnehmen wollte und mit der Hand gegen die Rückseite der Buchse gekommen bin ...
Fazit: Stromlosigkeit nicht nur per Hauptschalter sondern auch durch Abziehen des Netzspannungssteckers sicherstellen (oder durch Ausschalten der Heizungssicherung).

Hätte aber auch noch eine Frage: Wie bekommt man den Potiknopf ab?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Gebe ich dir recht, habe ich im Eifer des Gefechts unterlassen.
Ich glaube der Hinweis macht sich trotzdem gut in obiger Anleitung ;-)

P.S.:
Dass die Sicherung spannungsfrei ist, habe ich selbstverständlich getestet. Die Netzspannung wird gleich auf die Rückseite der Platine geführt, aber der Rücken der Buchse offen und leicht versehentlich zu berühren. Man muss also schon etwas genauer schauen.
 
Zuletzt bearbeitet:
Fazit: Stromlosigkeit nicht nur per Hauptschalter sondern auch durch Abziehen des Netzspannungssteckers sicherstellen (oder durch Ausschalten der Heizungssicherung).
Mein Fazit wäre:
Die fünf Sicherheitsregeln beachten ( bis auf Erden und kurzschließen in deinem Fall ).
  • Freischalten.
  • Gegen Wiedereinschalten sichern.
  • Spannungsfreiheit feststellen.
  • Erden und kurzschließen.
  • Benachbarte unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken.
 