Hallo zusammen,

ich habe zwei R04CPU´s, welche über Ethernet miteinander verbunden sind. Zwischen den beiden soll nun eine Kommunikation stattfinden,
indem Variablenwerte an die jeweils andere CPU geschickt werden. Ich habe dazu im Melsoft Navigator eine Variable angelegt mit dem Attribute "Link",
diese Variable wollte ich im GX Works3 Projekt importieren (über Import System Label), einer Variablen mit anderem Namen zuweisen und dann diese
Variable im Programm verwenden. Leider funktioniert das nicht so wie erhofft, ich weiß auch nicht ob es die richtige Vorgehensweise ist, da ich
erst angefangen habe mit Mitsubishi zu arbeiten.

Vielen Dank im Voraus

Mfg Gustl
 
Hallo Gustl,
vergiß den Melsoft Navigator.
Am einfachsten direkt parametrieren als Multi CPU und die Bereiche die du lesen und schreiben willst definieren.
So kannst direkte E/A als auch Merker, Timer, Datenregister etc. lesen, schreiben was auch immer...
Als wären sie direkt in der jeweiligen CPU

mehr Tipps?
Gerne via PN

P.S. Bei welcher Firma bist denn beschäftigt?

grüßle

Richi
 