Hallo Leute,
mit dem reißerischen Titel kommt bestimmt eine große Stichprobe an Aussagen zusammen
Ich frage mich, nach welcher Argumentation es möglich ist, das Panel an der Anschluss-Box Advanced mit Hardware-Auswertung ohne Abmelden einfach zu ziehen, ohne dabei Nothalt auszulösen, während man mit Profisafe dieses leidige Abmeldeverfahren nutzen muss.
Klar, bei Profisafe wird die Kommunikation überwacht, aber das wird bei Hardware-Auswertung ja durch Querschlussüberwachung in gewissem Sinne auch gemacht.
Funktion ist also augenscheinlich die selbe?!
Ich könnte im F-Programm mir einen Krückstock aus den nicht sicherheitsgerichteten DIAG-Werten basteln und Nothalt nur auswerten, wenn das Panel integriert ist.
Bin gespannt, was Ihr sagt.
Übrigens, ich habe nicht vor, das in einer Anlage umzusetzen, ich hab das nur mal ausprobiert und ein bisschen rumgespielt.
Ist aber ein ärgerliches Thema, mit dem Kunden hin und wieder aufschlagen und nach einer Lösung fragen.
mit dem reißerischen Titel kommt bestimmt eine große Stichprobe an Aussagen zusammen

Ich frage mich, nach welcher Argumentation es möglich ist, das Panel an der Anschluss-Box Advanced mit Hardware-Auswertung ohne Abmelden einfach zu ziehen, ohne dabei Nothalt auszulösen, während man mit Profisafe dieses leidige Abmeldeverfahren nutzen muss.
Klar, bei Profisafe wird die Kommunikation überwacht, aber das wird bei Hardware-Auswertung ja durch Querschlussüberwachung in gewissem Sinne auch gemacht.
Funktion ist also augenscheinlich die selbe?!
Ich könnte im F-Programm mir einen Krückstock aus den nicht sicherheitsgerichteten DIAG-Werten basteln und Nothalt nur auswerten, wenn das Panel integriert ist.
Bin gespannt, was Ihr sagt.
Übrigens, ich habe nicht vor, das in einer Anlage umzusetzen, ich hab das nur mal ausprobiert und ein bisschen rumgespielt.
Ist aber ein ärgerliches Thema, mit dem Kunden hin und wieder aufschlagen und nach einer Lösung fragen.