Um die Richtlinie 94/9/EG zu erfüllen, muss der Motor gegen Kurzschluss und Überlast geschützt werden
-> Das übernimmt alles ein Siemens Motorschutzschalter 3RV2011-0KA20. Das wars auch schon.
Hallo Leute,
Ein Kunde hat einen Ex-geschützten Ventilator in Ex-Zone 2. Der Ventilator soll aus meinem Schaltschrank angesteuert werden. Muss ich da etwas beachten, oder reicht es, dass der Ventilator entsprechend in Ex-Ausführung ist. Mehr Infos als, Zone 2 habe ich leider noch nicht.
Werden hier noch mehr Informationen über den Ventilator oder die Zone benötigt, um den Schaltschrank bzw die Ansteuerung richtig auszulegen.
Habe leider genau 0 Erfahrung mit Ex-Bereich
Vielen Dank schonmal,
Grüße Michael
Um die Richtlinie 94/9/EG zu erfüllen, muss der Motor gegen Kurzschluss und Überlast geschützt werden
-> Das übernimmt alles ein Siemens Motorschutzschalter 3RV2011-0KA20. Das wars auch schon.
Hallo Leute,
Ein Kunde hat einen Ex-geschützten Ventilator in Ex-Zone 2. Der Ventilator soll aus meinem Schaltschrank angesteuert werden. Muss ich da etwas beachten, oder reicht es, dass der Ventilator entsprechend in Ex-Ausführung ist. Mehr Infos als, Zone 2 habe ich leider noch nicht.
Werden hier noch mehr Informationen über den Ventilator oder die Zone benötigt, um den Schaltschrank bzw die Ansteuerung richtig auszulegen.
Habe leider genau 0 Erfahrung mit Ex-Bereich

Vielen Dank schonmal,
Grüße Michael