Step 7 Nach Hardwareerweiterung keine Kommunikation

balkanaz

Level-1
Beiträge
82
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen, ich bräuchte dringend euren Rat.

Ich bin kein Vollzeitprogrammierer, aber hin und wieder muss ich mal was machen.
An einer SPS habe ich eine CP-343-1 Lean (MPI Adresse 14) in der Hardwareconfig hinzugefügt, übersetzt und geladen.
Seither funktionert die Kommunikation über die CP 342-5 (MPI Adresse 13) nicht mehr. Die Daten kommen an der anderen Station nicht an.

Am CP-343-1 Lean hängt noch nichts dran, diese wurde nur eingebaut und konfiguriert.
Die Systemdaten sind noch unterschiedlich.
Muss ich die auch reinladen?
 
Also im Schaltschrank an die SPS angebaut. Im Offline Projekt projektiert, übersetzt und an die SPS übertragen.

HW vorher.pngHW nachher.png

Seither, können bestimmte Dinge nicht ausgeführt werden, bei der die Daten über die CP-342-5 laufen.
Ich weiß nicht ob ich auch die Systemdaten übertragen muss?
Habe ich vielleicht was vergessen oder übersehen?
 
Beim Übersetzen hat er eine Koinsitenzprüfung gemacht. Aber vopm Netpro aus kann ich nur in PG Laden, das andere ist ausgegraut.
 
Vielen Dank soweit. Am Montag probiere ich es aus. Das komische ist, dass die Eingänge offensichtlich funktionieren nur bei den Ausgängen kommt in den anderen Stationen nichts an
 