TIA Nach Hochrüsten von TIA V13 auf V19 Datenverfälschung beim Anschluss von Mobile Panel

Nach Möglichkeit mal den OB1 sofort am Anfang beenden. Also kein "Normales" Programm mal aufrufen und dann mal gucken.
Damit wäre das Anwenderprogramm ausgeschlossen
 
Wir warten noch auf die Rückmeldung vom Siemens Support.
Ja, mal schauen was der Support sagt. Ich hoffe mal nicht das es was mit dem Image zu tun hat.

Im Handbuch gibt es nur Hinweise zur 1200ér.
1753953026019.png
@Hitschkock hatte auch mal Probleme und hat dann für V16 einen Patch erhalten.
das gleiche Thema bei mir 317F Classic CPU's ca 7st.
Erst TIA 15 und jetzt TIA 16
Connection Box Advanced 900 Mobil Panels alle Fehler wie oben.
Ich bekam ein Patch für " TIA-Portal_V16_UPD4_PATCH_165739 "
-Patch install
-TIA öffnen
-HMI re-mouse Taste --> Wartung.. und Firmware neu Übertragen
-Hardware neu generieren (HMI) und all in
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,

das Rätsel ist gelöst. Der Onkel Siemens konnte uns helfen. Es lag an veralteten Bausteinen "F_FB_KTP_Mobile" und "F_FB_KTP_RNG". Mein Kollege hat die neusten Versionen dieser Bausteine, die für die S7-300 verfügbar sind, ins Programm genommen und dann hat es funktioniert. Nochmal Danke an alle, die mir hier helfen wollten :giggle:
 