Netzschützansteuerung

lulas

Level-2
Beiträge
24
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, ich bin relativ neu in der Antriebstechnik und will aktuell einen Siemens S120 in Betrieb nehmen. Leider kann ich den Antrieb nicht starten, da mir folgende Rückmeldungen fehlen:
- r899[2]: Betrieb von der ALM freigegeben
- r899[12]: Netzschütz geschlossen, diesen Wert konnte ich aber schon prüfen indem ich den Augang, wo das Schütz angeschlossen ist negiert habe. Und dann sendet er mir auch ein true signal. Deshalb denke ich, dass es an der Ansteuerung des Schütz liegt. Wie genau funktioniert die Netzschützansteuerung?1772198799815.pngWo kommt hier der "Einschaltbefehl Einspeisung her"? Der Spulenkontakt des Schütz ist mit dem Bidirektionalen Ausgang Di/Do9 verbunden. Mit dem Befehl "Umrichter freigeben" am HMI soll die ALM eingeschaltet werden.
- r2089[0]: BiCo-Wandler Zustandswort
Die Kommunikation zwischen PLC und Antrieb scheint zu funktionieren, da ich teilweise Rückmeldungen erhalte. Mich würde interessieren, wie ich im Startdrive eventuell die fehlenden Freigaben / Parameter nachverfolgen kann. Aktuell sehe ich das noch nicht.
Zur Projektierung in Startdrive habe ich frei Telegramme genutzt. Oder ist es einfach mit den vordefinierten Telegrammen von Siemens zu arbeiten?
 
und hast du die alm nun eingeschaltet und freigegeben oder nicht?
Die alm wird ähnlich wie ein Antrieb per Telegram (370) angesteuert und muss eben freigegeben werden befor du dein Antrieb einschaltewn kannst

Alternativ kann man den Parameter auch auf statisch 1 setzen im Antrieb, ist aber nicht die beste Lösung.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
und hast du die alm nun eingeschaltet und freigegeben oder nicht?
Die alm wird ähnlich wie ein Antrieb per Telegram (370) angesteuert und muss eben freigegeben werden befor du dein Antrieb einschaltewn kannst

Alternativ kann man den Parameter auch auf statisch 1 setzen im Antrieb, ist aber nicht die beste Lösung.
Nein ht noch nicht funktioniert. Ich habe in der PLC das Bit zum einschalten betätigt, aber es ist nichts passiert.
 
Das Bit ALM einschalten wird gesetzt, wenn keine Fehler anliegen und der Befehl vom HMI kommt, dass der Umrichter freigegeben werden soll. Das Bit schreibe ich dann in ein Array welche mit DPWR_DAT an den Antrieb gesendet wird.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
das wird so mit einem single bit nicht funktionieren.
Der Antrieb / ALM übernimmt das nur wenn auch Bit10 des STW1 auf 1 steht (Führung durch PLC)
Wenn du TIA+Startdrive verwendest schau mal in die Befehlsbibliothek nach LineModul_Control .

Welche CPU verwendest du?
 
Zurück
Oben