Ich kenne den OSCAT-Regler nicht, doch üblicherweise erhöht ein Regler schrittweise den Ausgang (Stellwert) solange bis Istwert=Sollwert. Wenn Istwert>Sollwert, dann wird der Stellwert verringert. Wenn Istwert=Sollwert, dann bleibt der Ausgang wie er ist (weil dann hat er den passenden Arbeitspunkt genau getroffen)Nun arbeitet ein P-Regler nur, wenn eine Differenz zwischen Soll- und Istwert vorhanden ist. Das bedeutet, daß wenn Soll=Ist Drehzahl ist am Reglerausgang 0 liegt.
Wie gibst Du den Sollwert oder Stellwert an das Ventil? Direkt als digitaler Zahlenwert 0 - 200 über einen Feldbus oder andere Datenkommunikation? Oder über einen Analogausgang? Was gibt der Analogausgang aus? Vielleicht 0 - 32000 entspricht 0 - 10V? Was für einen Eingang hat das Stellventil (0-10V oder 4-20mA oder ...)? Dein OSCAT-Reglerbaustein soll am Ausgang 0.0 - 200.0 ausgeben? Üblicherweise verwendet man 0.0 - 100.0 (%) oder 0.0 - 1.0 (normiert), das lässt sich leichter verstehbar zu einem Analog-Stellwert umrechnen. Wie erhältst Du die Ist-Drehzahl? Ist das ein Analogeingang der erst in Drehzahl umgerechnet werden muß? Hinweis: Sollwert und Istwert müssen die selbe physikalische Größe sein, man kann nicht Bar mit U/min oder Volt mit Bar oder MilliBar mit Bar oder Äpfel mit Birnen vergleichen, weil dann könnte nie "Istwert = Sollwert" rauskommen.Also mein Problem ist das bei der Normierung des Ausgabe wertes irgendwie ständig nur Unsinn rausbekomme damit habe wie normiere ich den PI Ausgabewert (Realwert) in Bar ?